如何选用断路器,电子连接器种类热继电器

  
  怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。 我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,[url=http:///rsonline.cn/web/c/connectors/]电子连接器种类[/url]负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。
  如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 [url=http:///rsonline.cn/web/c/semiconductors/]半导体材料购买[/url]低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A。
  1.断路器: 一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-6032A 2.电线: 根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,[url=http:///rsonline.cn/web/c/semiconductors/]半导体材料在线购买[/url]反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方。 3.交流接触器: 根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。 4.热继电器 其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。 (1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。 (2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量) (3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量) (4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些
  四、小结
  断路器选择: 电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。 热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。
  交流接触器: 交流接触器选择是电机流的2.5倍。 这样可以保证长期频繁工作

分享到 :
根据国家相关法律法规规定,请您先登入后留言 登录 | 立即注册